보일러의 중심에서 최상층 방열기의 중심까지 높이가 15m 이고 송수온도에서의 비중량 981 kgf/m3, 환수온도에서의 비중량은 993 kgf/m3 일 때 자연순환 수두는?
1
173 mmAq
2
180 mmAq
3
190 mmAq
4
197 mmAq
해설

자연순환수두는 보일러 중심에서 최상층 방열기 중심까지의 높이에 환수온도와 송수온도에서의 비중량 차를 곱해 구한다.

H=15×(993−981)=180 mmAqH = 15 \times (993 - 981) = 180\ \mathrm{mmAq}

비중량 단위 kgf/m³에 높이 m를 곱하면 kgf/m²가 되고, 이는 수두로 환산하면 mmAq와 같은 값이 되므로 자연순환수두는 180mmAq이다.