모두CBT

실의 천장 높이가 12m인 극장에 대한 증기난방 설비를 설계하고자 한다… | [에너지관리기능사 필기] 08년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리기능사 필기] 08년 2회차
실의 천장 높이가 12m인 극장에 대한 증기난방 설비를 설계하고자 한다. 이때의 난방부하계산을 위한 실내 평균온도는 약 몇 ℃인가?(단, 호흡선 1.5m에서의 신내온도는 18℃ 이다.)
1
23
2
26
3
29
4
32
해설

천장이 높은 공간의 실내 평균온도는 호흡선 높이의 온도에 천장까지의 높이차에 따른 온도 상승분을 더해 구하며, 계산 결과는 약 26℃이다.

호흡선(1.5m) 온도 18℃에 천장고 12m까지의 높이차 10.5m만큼 실내 상하 온도구배(약 0.75℃/m)를 반영해 더하면
tm=18+0.75×(12−1.5)=25.875t_m = 18 + 0.75 \times (12 - 1.5) = 25.875
즉 약 25.9℃이다.

반올림하면 약 26℃가 난방부하 계산에 사용하는 실내 평균온도가 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.