모두CBT

난방부하가 9000kcal/h인 장소에 온수방 열기를 설치하는 경우 필… | [에너지관리기능사 필기] 08년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리기능사 필기] 08년 3회차
난방부하가 9000kcal/h인 장소에 온수방 열기를 설치하는 경우 필요한 방열기 쪽수는? (단, 방열기 1쪽당 표면적은 0.2m2이고, 방열량은 표준방열량으로 계산한다.)
1
70
2
100
3
110
4
120
해설

필요한 방열기 쪽수는 약 100쪽이다.

온수 표준방열량 450 kcal/m2⋅h450\ \mathrm{kcal/m^2 \cdot h}을 기준으로 필요한 방열면적을 구하면 9000450=20 m2\dfrac{9000}{450} = 20\ \mathrm{m^2}이다.

이를 1쪽당 표면적 0.2㎡로 나누면 200.2=100 쪽\dfrac{20}{0.2} = 100\ \text{쪽}이 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.