온수난방에서 난방부하가 6,000kcal/h이고, 방열기 쪽당 방열면적… | [에너지관리기능사 필기] 09년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리기능사 필기] 09년 2회차
온수난방에서 난방부하가 6,000kcal/h이고, 방열기 쪽당 방열면적이 0.5m2 일 때 방열기의 적절한 쪽수는?(단, 5세주형 방열기이다.)
1
6
2
12
3
21
4
27
해설

온수난방에서 방열기 쪽수는 난방부하를 표준방열량과 쪽당 방열면적의 곱으로 나누어 구한다.

온수의 표준방열량은 450 kcal/m2⋅h450\ \mathrm{kcal/m^2\cdot h}이므로 6,000450×0.5=6,000225≈26.7\dfrac{6{,}000}{450 \times 0.5} = \dfrac{6{,}000}{225} \approx 26.7쪽이 된다.

쪽수는 계산값 이상으로 확보해야 하므로 27쪽을 선정한다.