온수난방에서 난방부하가 6,000kcal/h이고, 방열기 쪽당 방열면적… | [에너지관리기능사 필기] 09년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리기능사 필기] 09년 2회차
온수난방에서 난방부하가 6,000kcal/h이고, 방열기 쪽당 방열면적이 0.5m2 일 때 방열기의 적절한 쪽수는?(단, 5세주형 방열기이다.)
1
6
2
12
3
21
4
27
해설
온수난방에서 방열기 쪽수는 난방부하를 표준방열량과 쪽당 방열면적의 곱으로 나누어 구한다.
온수의 표준방열량은 이므로 쪽이 된다.
쪽수는 계산값 이상으로 확보해야 하므로 27쪽을 선정한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.