난방부하가 5,850kcal/h인 방에 설치하는 온수방열기의 방열면적은 몇 m2인가? (단, 방열기의 방열량은 표준방열량으로 한다.)
13
12
8.9
1
온수방열기의 방열면적은 난방부하를 표준방열량으로 나누어 구한다.온수 표준방열량은 450 kcal/m2⋅h450\ \mathrm{kcal/m^2 \cdot h}450 kcal/m2⋅h이므로 방열면적은 5850450=13 m2\dfrac{5850}{450} = 13\ \mathrm{m^2}4505850=13 m2이다.
온수방열기의 방열면적은 난방부하를 표준방열량으로 나누어 구한다.
온수 표준방열량은 450 kcal/m2⋅h450\ \mathrm{kcal/m^2 \cdot h}450 kcal/m2⋅h이므로 방열면적은 5850450=13 m2\dfrac{5850}{450} = 13\ \mathrm{m^2}4505850=13 m2이다.