모두CBT

실내의 천장 높이가 12m인 극장에 대한 증기난방 설비를 설계하고자 한… | [에너지관리기능사 필기] 09년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리기능사 필기] 09년 3회차
실내의 천장 높이가 12m인 극장에 대한 증기난방 설비를 설계하고자 한다. 이때의 난방부하계산을 위한 실내 평균온도는 약 몇 ℃인가?(단, 호흡선 1.5m에서의 실내온도는 18℃이다.)
1
23
2
26
3
29
4
32
해설

실내 평균온도는 호흡선 온도에 천장 높이에 따른 온도구배를 더해 구한다.

tm=tr+K(H−1.5)t_m = t_r + K(H - 1.5)

극장과 같이 천장이 높은 실의 계수 K=0.75K = 0.75를 적용하면 tm=18+0.75×(12−1.5)=18+7.9≈26∘Ct_m = 18 + 0.75 \times (12 - 1.5) = 18 + 7.9 \approx 26\mathrm{^\circ C}가 되어 약 26℃가 실내 평균온도이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.