온수방열기의 쪽당 방열면적이 0.26m2이다. 난방부하 20,000kc… | [에너지관리기능사 필기] 11년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[에너지관리기능사 필기] 11년 2회차
온수방열기의 쪽당 방열면적이 0.26m2이다. 난방부하 20,000kcal/h를 처리하기 위한 방열기의 쪽수는? (단, 소수점이 나올 경우 상위 수를 취한다.)
1
119
2
140
3
171
4
193
해설
먼저 필요한 방열면적을 표준방열량(온수 ) 기준으로 구하면 이다.
방열기 쪽수는 이 면적을 쪽당 방열면적으로 나눈 값이므로 이며, 소수점을 올림하여 171쪽이 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.