모두CBT

온수방열기의 쪽당 방열면적이 0.26m2이다. 난방부하 20,000kc… | [에너지관리기능사 필기] 11년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리기능사 필기] 11년 2회차
온수방열기의 쪽당 방열면적이 0.26m2이다. 난방부하 20,000kcal/h를 처리하기 위한 방열기의 쪽수는? (단, 소수점이 나올 경우 상위 수를 취한다.)
1
119
2
140
3
171
4
193
해설

먼저 필요한 방열면적을 표준방열량(온수 450 kcal/m2⋅h450\ \mathrm{kcal/m^2\cdot h}) 기준으로 구하면 20,000450≈44.4 m2\dfrac{20{,}000}{450} \approx 44.4\ \mathrm{m^2}이다.

방열기 쪽수는 이 면적을 쪽당 방열면적으로 나눈 값이므로 44.40.26≈170.9\dfrac{44.4}{0.26} \approx 170.9이며, 소수점을 올림하여 171쪽이 된다.