모두CBT

증기압력 상승 후의 증기송출 방법에 대한 설명으로 틀린 것은? | [에너지관리기능사 필기] 11년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리기능사 필기] 11년 3회차
증기압력 상승 후의 증기송출 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
주증기 밸브는 특별한 경우를 제외하고는 완전히 열었다가 다시 조금 되돌려 놓는다.
2
증기를 보내기 전에 증기를 보내는 측의 주증기관의 드레인 밸브를 다 열고 응축수를 완전히 배출한다.
3
주증기 스톱밸브 전후를 연결하는 바이패스 밸브가 설치되어 있는 경우에는 먼저 바이패스 밸브를 닫아 주증기관을 따뜻하게 한다.
4
관이 따뜻해지면 주증기 밸브를 단계적으로 천천히 열어간다.
해설

바이패스 밸브가 설치된 경우, 증기를 보내기 전에는 바이패스 밸브를 열어 소량의 증기를 흘려 주증기관을 서서히 예열해야 하며, 닫아서는 안 된다.

  • 바이패스 밸브를 닫으면 주증기관을 미리 데울 경로가 없어 수격작용의 위험이 커지므로 이 설명은 틀렸다.

주증기 밸브를 완전히 열었다가 조금 되돌려 놓는 조작, 드레인 배출, 관이 따뜻해진 뒤 단계적으로 밸브를 여는 절차는 모두 올바른 증기송출 순서이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.