모두CBT

연소시작 시 부속설비 관리에서 급수 예열기에 대한 설명으로 틀린 것은? | [에너지관리기능사 필기] 12년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리기능사 필기] 12년 1회차
연소시작 시 부속설비 관리에서 급수 예열기에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
바이패스 연도가 잇는 경우에는 연소가스를 바이패스시켜 물이 급수 예열기 내를 유동하게 한 후 연소가스를 급수 예열기 연도에 보낸다.
2
댐퍼 조작은 급수 예열기 연도의 입구 댐퍼를 먼저 연 다음에 출구 댐퍼를 열고 최후에 바이패스 연도 댐퍼를 닫는다.
3
바이패스 연도가 없는 경우 순환관을 이용하여 급수 예열기 내의 물을 유동시켜 급수 예열기 내부에 증기가 발생하지 않도록 주의한다.
4
순환관이 없는 경우는 보일러에 급수하면서 적량의 보일러수 분출을 실시하여 급수 예열기 내의 물을 정체 시키지 않도록 하여야 한다.
해설

급수 예열기의 댐퍼 조작은 연소가스 흐름의 하류부터 열어야 하므로, 출구 댐퍼를 먼저 연 다음 입구 댐퍼를 열고, 마지막에 바이패스 연도 댐퍼를 닫는 순서로 한다. 입구 댐퍼를 먼저 연다는 설명은 순서가 뒤바뀐 것이다.

나머지 설명은 옳다. 바이패스 연도가 있으면 연소가스를 우회시킨 상태에서 급수 예열기 내에 물을 유동시킨 뒤 연소가스를 통과시키고, 바이패스 연도가 없으면 순환관으로 물을 유동시켜 내부에서 증기가 발생하지 않도록 하며, 순환관마저 없으면 급수와 함께 적량의 분출을 실시해 예열기 내 물이 정체되지 않게 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.