증기 트랩의 설치 시 주의사항에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
응축수 배출점이 여러 개가 있을 경우 응축수 배출점을 묶어서 그룹 트랩핑을 하는 것이 좋다.
2
증기가 트랩에 유입되면 즉시 배출시켜 운전에 영향을 미치지 않도록 하는 것이 필요하다.
3
트랩에서의 배출관은 응축수 회수주관의 상부에 연결하는 것이 필수적으로 요구되며, 특히 회수주관이 고가배관으로 되어있을 때에는 더욱 주의하여 연결하여야 한다.
4
증기트랩에서 배출되는 응축수를 회수하여 재활용하는 경우에 응축수 환수관 내에는 원하지 않는 배압이 형성되어 증기트랩의 용량에 영향을 미칠 수 있다.
해설
응축수 배출점이 여러 개 있을 때는 배출점마다 개별적으로 트랩을 설치하는 것이 원칙이며, 여러 배출점을 하나로 묶어 트랩을 공용으로 사용하는 그룹 트랩핑은 바람직하지 않다. 배출점 간 압력·응축수량 차이로 트랩 작동이 불안정해지기 때문이다.
따라서 그룹 트랩핑을 권장하는 내용은 증기트랩 설치 시 주의사항으로 틀린 설명이다.
증기가 유입되면 지체 없이 배출하는 것, 배출관을 환수주관 상부에 연결하는 것, 배압이 트랩 용량에 영향을 줄 수 있다는 것은 모두 올바른 주의사항이다.