다음 중 팬코일 유닛 방식의 특징이 아닌 것은?
1
외기 송풍량을 크게 할 수 없다.
2
각실에 수배관을 해야한다.
3
유닛별로 단독운전이 불가능하므로 개별 제어도 곤란하다.
4
부분적인 팬코일 유닛만의 운전으로 에너지 소비가 적은 운전이 가능하다.
해설

팬코일유닛(FCU) 방식은 유닛마다 개별적으로 단독운전과 개별제어가 가능한 것이 특징이므로, 단독운전이 불가능하다는 설명은 옳지 않다.

다만 각 실마다 냉온수 배관을 해야 하고 외기 송풍량을 크게 확보하기 어려우며, 필요한 유닛만 부분적으로 가동하면 에너지 소비를 줄일 수 있다는 점은 팬코일유닛 방식의 실제 특징에 해당한다.