모두CBT

방열기의 입구온도 75℃, 출구온도 65℃, 실내(방)의 온도 20℃,… | [공조냉동기계기능사 필기] 01년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기능사 필기] 01년 1회차
방열기의 입구온도 75℃, 출구온도 65℃, 실내(방)의 온도 20℃, 온수 순환량이 20ℓ/h일때 방열기의 방열량은 몇 Kcal/h인가?
1
200
2
400
3
1400
4
2800
해설

방열기의 방열량은 온수 순환량과 입출구 온도차를 곱해 구한다.

Q=20 kg/h×1 kcal/(kg⋅∘C)×(75−65)=200 kcal/hQ = 20\ \mathrm{kg/h} \times 1\ \mathrm{kcal/(kg\cdot^\circ C)} \times (75-65) = 200\ \mathrm{kcal/h}

따라서 이 방열기의 방열량은 200 kcal/h이다(실내온도 20℃는 방열량 계산에 직접 쓰이지 않는 조건이다).

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.