모두CBT

다음 쿨링 타워에 대한 설명 중 옳은 것은? | [공조냉동기계기능사 필기] 02년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기능사 필기] 02년 1회차
다음 쿨링 타워에 대한 설명 중 옳은 것은?
1
냉동장치에서 쿨링 타워를 설치하면 응축기는 필요없다.
2
쿨링 타워에서 냉각된 물의 온도는 대기의 습구온도 보다 높다.
3
타워의 설치 장소는 습기가 많고 통풍이 잘되는 곳이 적합하다.
4
송풍량을 많게 하면 수온이 내려 가고 대기의 건구 습구온도보다 낮아진다.
해설

쿨링타워에서 냉각된 물의 온도는 대기의 습구온도보다 높다는 설명이 옳다.

쿨링타워는 물의 일부를 증발시키며 냉각하는 장치여서, 출구 수온은 이론적 한계인 외기 습구온도에 가까워질 뿐 그보다 낮아질 수 없다. 실제로는 습구온도보다 몇 ℃ 높은 온도(어프로치)로 나온다.

  • 쿨링타워는 응축기 냉각수를 식히는 장치이므로, 이를 설치해도 냉매를 응축시키는 응축기는 별도로 필요하다.
  • 설치 장소는 습기가 많은 곳이 아니라 건조하고 통풍이 잘되는 곳이 적합하다. 주위 습도가 높으면 증발냉각 성능이 떨어진다.
  • 송풍량을 늘려도 수온이 습구온도 아래로 내려가지는 않는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.