난방 부하가 3,000 kcal/h인 온수난방시설에서 방열기의 입구 온… | [공조냉동기계기능사 필기] 02년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기능사 필기] 02년 3회차
난방 부하가 3,000 kcal/h인 온수난방시설에서 방열기의 입구 온도가 85℃, 출구온도가 25℃, 외기온도가 –5℃일 때, 온수의 순환량은 얼마인가? (단, 물의 비열은 1kcal/kg℃ 이다.)
1
50 kg/h
2
75 kg/h
3
150 kg/h
4
450 kg/h
해설
온수 순환량은 방열기의 입·출구 온도차를 이용한 열평형식 에서 구한다.
난방부하 , 비열 , 입·출구 온도차 를 대입하면
따라서 온수 순환량은 50 kg/h이며, 외기온도 −5℃는 이 계산에 직접 쓰이지 않는 조건이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.