모두CBT

회전식 압축기의 피스톤 압출량 V를 구하는 공식은 어느 것인가? (단,… | [공조냉동기계기능사 필기] 02년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기능사 필기] 02년 3회차
회전식 압축기의 피스톤 압출량 V를 구하는 공식은 어느 것인가? (단, D=직경〔m〕, d=회전 피스톤의 외경〔m〕, t=기통의 두께〔m〕, N=회전수〔rpm〕, n=기통수)
1
V = 60 × 0.785 × (D2-d2)tN
2
V = 60 × 0.785 × D2LNn
3
4
해설

회전식 압축기의 피스톤 압출량은 실린더 안지름 D와 회전 피스톤 외경 d 사이의 초승달 모양 단면적에 기통 두께와 회전수를 곱해 구하므로 V=60×0.785×(D2−d2) t NV = 60 \times 0.785 \times (D^2 - d^2)\,t\,N 이 옳다.

단면적은 π4(D2−d2)=0.785(D2−d2)\dfrac{\pi}{4}\left(D^2 - d^2\right) = 0.785\left(D^2 - d^2\right) 이고, 여기에 기통 두께 t를 곱하면 피스톤 1회전이 밀어내는 체적이 된다. 분당 회전수 N에 60을 곱해 시간당 압출량[m³/h]으로 환산한다.

나머지 식은 다음과 같은 이유로 맞지 않다.

  • 60×0.785×D2LNn60 \times 0.785 \times D^2 L N n 과 60×πD24LNn60 \times \dfrac{\pi D^2}{4} L N n — 실린더 안지름만으로 원 단면적을 잡고 행정 L과 기통수 n을 곱한 왕복동식 압축기의 압출량 식이다. 회전식에는 회전 피스톤 외경 d가 반드시 들어가야 한다.
  • πDL4\dfrac{\pi D L}{4} — 지름이 제곱이 아니어서 체적 차원이 되지 않고 회전수도 빠져 있다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.