(a), (b), (c)와 같은 관로의 국부저항계수(전압기준)가 큰 것… | [공조냉동기계기능사 필기] 03년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기능사 필기] 03년 1회차
(a), (b), (c)와 같은 관로의 국부저항계수(전압기준)가 큰 것부터 작은 것 순서로 나열하였을 때 가장 적당한 것은?
1
(a) > (b) > (c)
2
(a) > (c) > (b)
3
(b) > (c) > (a)
4
(c) > (b) > (a)
해설
국부저항계수는 (c) > (b) > (a) 순이다. 관이 실내 쪽으로 튀어나온 돌출형이 가장 크고, 입구 모서리를 둥글게 다듬은 나팔형이 가장 작다.
그림에서 (a)는 벽면에 붙은 입구의 안쪽 모서리가 둥글게 다듬어진 나팔형(벨마우스), (b)는 같은 자리의 모서리가 직각으로 예리하게 잘린 형, (c)는 벽면이 관의 반대쪽 끝에 그려져 있어 관이 벽면보다 상류 쪽으로 튀어나온 돌출형이다. 세 경우 모두 유속 v 방향은 같다.
입구에서 기류가 모서리를 돌아 들어오며 생기는 흐름 수축(축류)이 심할수록 저항이 커진다. 나팔형은 흐름이 벽을 따라 매끄럽게 붙어 수축이 거의 없어 저항계수가 가장 작고, 직각 모서리는 수축이 뚜렷해 그보다 크며, 돌출형은 관 끝을 크게 돌아 들어오느라 수축이 가장 심해 저항계수가 최대가 된다.
덕트나 배관 입구를 나팔 모양으로 다듬는 것만으로 국부저항을 크게 줄일 수 있는 이유가 여기에 있다.