모두CBT

냉동능력이 45냉동톤인 냉동장치의 수직형 쉘 엔드 튜브응축기에 필요한 … | [공조냉동기계기능사 필기] 03년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기능사 필기] 03년 1회차
냉동능력이 45냉동톤인 냉동장치의 수직형 쉘 엔드 튜브응축기에 필요한 냉각수량은 약 얼마인가? (단, 응축기 입구 온도는 23℃이며, 응축기 출구 온도는 28℃라고 함.)
1
38844(ℓ /h)
2
43200(ℓ /h)
3
51870(ℓ /h)
4
60250(ℓ /h)
해설

이 조건에서 필요한 냉각수량은 약 38,844 L/h이다.

증발기측 냉동부하는 45×3320=149400 kcal/h45\times3320 = 149400\ \mathrm{kcal/h}이고, 응축기는 압축일에 의한 열량이 더해지므로 방열계수 1.3을 곱해 149400×1.3=194220 kcal/h149400\times1.3 = 194220\ \mathrm{kcal/h}의 응축부하를 얻는다.

냉각수량은 Q=19422028−23=1942205≈38844 L/hQ = \dfrac{194220}{28-23} = \dfrac{194220}{5} \approx 38844\ \mathrm{L/h}로 계산된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.