모두CBT

난방 부하가 3,000 kcal/h인 온수난방시설에서 방열기의 입구 온… | [공조냉동기계기능사 필기] 03년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기능사 필기] 03년 3회차
난방 부하가 3,000 kcal/h인 온수난방시설에서 방열기의 입구 온도가 85℃, 출구온도가 25℃, 외기온도가 –5℃일 때, 온수의 순환량은 얼마인가? (단, 물의 비열은 1kcal/kg℃ 이다.)
1
50 kg/h
2
75 kg/h
3
150 kg/h
4
450 kg/h
해설

방열기 입구와 출구의 온도차만큼 물이 열을 방출하므로, 온수 순환량은 난방부하를 온도차와 비열의 곱으로 나누어 구한다.

G=Qc×ΔtG = \dfrac{Q}{c \times \Delta t}

입구 85℃, 출구 25℃이므로 Δt=85−25=60 ∘C\Delta t = 85 - 25 = 60\ ^\circ\mathrm{C}이고,
G=3000 kcal/h1 kcal/(kg⋅∘C)×60 ∘C=50 kg/hG = \dfrac{3000\ \mathrm{kcal/h}}{1\ \mathrm{kcal/(kg\cdot^\circ C)} \times 60\ ^\circ\mathrm{C}} = 50\ \mathrm{kg/h}

외기온도 −5℃는 난방부하 산정에 이미 반영된 조건으로, 순환량 계산식에는 직접 쓰이지 않는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.