전열면적 20m2인 응축기에서 응축수량 0.2톤/분, 열통과 율 800… | [공조냉동기계기능사 필기] 03년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기능사 필기] 03년 3회차
전열면적 20m2인 응축기에서 응축수량 0.2톤/분, 열통과 율 800㎉/m2h℃, 냉각수 입구 온도가 32℃, 출구 온도는 40℃일 때, 산술평균 온도차는 몇 ℃ 인가?
1
3℃
2
5℃
3
6℃
4
9℃
해설
산술평균 온도차는 열통과율과 전열면적을 이용한 열교환식에서 역산하며, 계산 결과 산술평균 온도차는 6℃이다.
냉각수가 얻은 열량은 로 구한다. 냉각수량 , 비열 , 온도차 이므로 이다.
이 열량을 식에 대입하면 가 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.