다음 계통도와 같은 공조장치에서 5점의 공기는 습공기선도의 어느 위치에… | [공조냉동기계기능사 필기] 04년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기능사 필기] 04년 1회차
다음 계통도와 같은 공조장치에서 5점의 공기는 습공기선도의 어느 위치에 해당하는가?
1
a
2
b
3
c
4
d
해설
계통도에서 1(외기)과 2(환기)가 3에서 혼합되어 a→b 과정을 거치고, 혼합공기(b)가 코일을 통과하며 냉각·감습되어 4 지점 상태가 되는데 이는 선도상 c에 해당한다. 이후 4→5는 송풍기를 거쳐 취출되는 과정으로 송풍동력에 의한 열취득으로 약간의 온도 상승만 있을 뿐 상태변화가 미미하므로, 5점은 혼합점인 b와 거의 동일한 위치로 나타난다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.