모두CBT

소요동력 2kw의 송풍기를 사용하는 공조장치에서의 송풍기 취득 열량은 … | [공조냉동기계기능사 필기] 04년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기능사 필기] 04년 1회차
소요동력 2kw의 송풍기를 사용하는 공조장치에서의 송풍기 취득 열량은 몇 kcal/h인가?
1
2,000
2
1,720
3
1,680
4
1,500
해설

송풍기 취득열량은 소요동력을 열량 단위로 환산해 구하며, 1 kW=860 kcal/h1 \ \mathrm{kW} = 860 \ \mathrm{kcal/h} 의 환산관계를 사용한다.

Q=2×860=1,720 kcal/hQ = 2 \times 860 = 1{,}720 \ \mathrm{kcal/h}

따라서 소요동력 2kW인 송풍기의 취득열량은 1,720kcal/h이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.