암모니아와 프레온 냉동 장치를 비교 설명한 다음 사항 중 옳은 것은? | [공조냉동기계기능사 필기] 04년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기능사 필기] 04년 2회차
암모니아와 프레온 냉동 장치를 비교 설명한 다음 사항 중 옳은 것은?
1
압축기의 실린더 과열은 프레온보다 암모니아가 심하다
2
냉동 장치 내에 수분이 있을 경우, 그 정도는 프레온보다 암모니아가 심하다.
3
냉동 장치 내에 윤활유가 많은 경우, 프레온 보다 암모니아가 문제성이 적다.
4
위 사항에 관계없이 동일 조건에서는 성능, 효율 및 모든 제원이 같다.
해설
암모니아는 프레온계 냉매보다 비열비가 커 압축 후 토출가스 온도가 높아지므로, 압축기 실린더의 과열이 프레온보다 심하게 나타난다.
- 수분이 혼입되었을 때의 문제는 오히려 프레온 냉동장치에서 더 심각하다. 암모니아는 물과 잘 섞이지만, 프레온은 수분 용해도가 작아 팽창밸브에서 수분이 얼어붙는 등의 장해가 생긴다.
- 윤활유가 많을 때도 암모니아는 오일과 잘 섞이지 않아 증발기 하부에 유막이 쌓여 전열을 방해하므로, 프레온보다 문제성이 적다고 볼 수 없다.
- 냉매의 성질이 서로 다르므로 동일 조건이라도 성능·효율·제원이 모두 같을 수는 없다.