모두CBT

캐비테이션 방지책으로 잘못 서술하고 있는 것은? | [공조냉동기계기능사 필기] 05년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기능사 필기] 05년 3회차
캐비테이션 방지책으로 잘못 서술하고 있는 것은?
1
단흡입을 양흡입으로 바꾼다.
2
수직측 펌프를 사용하고 회전차를 수중에 완전히 잠기게 한다.
3
펌프의 설치 위치를 낮춘다.
4
펌프 회전수를 빠르게 한다.
해설

캐비테이션을 방지하려면 펌프의 회전수를 낮추어 흡입측 압력 저하를 줄여야 하므로, 회전수를 빠르게 한다는 것은 잘못된 대책이다.

  • 단흡입을 양흡입으로 바꾸면 흡입 유속이 줄어 캐비테이션 발생이 줄어든다.
  • 펌프를 수직으로 설치해 회전차를 완전히 물에 잠기게 하면 흡입 조건이 개선된다.
  • 펌프 설치 위치를 낮추면 흡입양정이 줄어 캐비테이션 방지에 도움이 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.