모두CBT

압축기가 1대일 경우 고압차단스위치(HPS)의 압력인출위치는 어디가 좋… | [공조냉동기계기능사 필기] 05년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기능사 필기] 05년 3회차
압축기가 1대일 경우 고압차단스위치(HPS)의 압력인출위치는 어디가 좋은가?
1
토출스톱밸브 직후
2
토출밸브 직전
3
토출밸브 직후와 토출밸브 직전 사이
4
고압부 어디라도 관계없다.
해설

고압차단스위치(HPS)는 압축기 자체의 토출밸브 직후부터 토출 스톱밸브 직전 사이 구간에서 압력을 인출하는 것이 좋다.

이 위치에서 인출하면 정비를 위해 토출 스톱밸브를 잠그더라도 압축기 내부 압력을 그대로 감지할 수 있어 이상 고압 발생 시 압축기를 안전하게 보호할 수 있다. 스톱밸브 바깥쪽이나 고압부 임의 위치에서 인출하면 밸브를 잠갔을 때 압축기 압력을 감지하지 못한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.