모두CBT

실내온도 20℃, 외기온도 5℃, 열관류율 4kcal/m2h℃, 벽체의… | [공조냉동기계기능사 필기] 06년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기능사 필기] 06년 1회차
실내온도 20℃, 외기온도 5℃, 열관류율 4kcal/m2h℃, 벽체의 두께가 150mm인 사무실의 벽 면적이 20m2일 때 벽면의 열손실량은?
1
1,000kcal/h
2
1,100kcal/h
3
1,200kcal/h
4
1,300kcal/h
해설

벽면의 열손실량은 열관류율과 벽 면적, 실내외 온도차를 곱해 구한다.

Q=K×A×ΔtQ = K \times A \times \Delta t

Q=4×20×(20−5)=1,200 kcal/hQ = 4 \times 20 \times (20-5) = 1{,}200\ \mathrm{kcal/h}

따라서 벽면의 열손실량은 1,200kcal/h이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.