강제순환식 난방에서 실내손실 열량이 3,000kcal/h이고, 방열기 … | [공조냉동기계기능사 필기] 06년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기능사 필기] 06년 3회차
강제순환식 난방에서 실내손실 열량이 3,000kcal/h이고, 방열기 입구수온이 50℃, 출구온도가 42℃일 때 펌프 용량은 몇 kg/h인가?
1
254kg/h
2
313kg/h
3
342kg/h
4
375kg/h
해설
강제순환식 온수난방에서 순환수량(펌프 용량)은 실내손실열량을 왕복 온도차로 나누어 구한다.