다음 응축기에 대한 설명 중 옳은 것은? | [공조냉동기계기능사 필기] 06년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기능사 필기] 06년 3회차
다음 응축기에 대한 설명 중 옳은 것은?
1
수냉식 응축기에서는 냉각수의 흐르는 속도가 클수록 열통과율이 크지만 부식 할 염려가 있다.
2
냉각관내에 물때가 많이 끼어도 냉각수량은 변하지 않는다.
3
응축기의 안전밸브의 최소구경은 응축기의 동경에 의해서 산출된다.
4
해수를 냉각수로 사용하는 응축기에서는 동합금의 부식을 일으키기 때문에 일반적으로 스테인레스 강관을 사용한다.
해설
수냉식 응축기는 냉각수 유속이 빠를수록 열통과율이 커져 응축 성능이 향상되지만, 유속이 지나치게 빠르면 냉각관 내벽이 침식되어 부식(에로전)이 발생할 우려가 있다.
나머지 설명이 옳지 않은 이유는 다음과 같다.
- 냉각관에 물때(스케일)가 끼면 유로 단면이 좁아지고 저항이 커져 냉각수량이 줄어든다.
- 응축기 안전밸브의 최소구경은 동체의 내경과 길이를 함께 반영해 산출하므로 동경만으로 정해지지 않는다.
- 해수를 쓰는 응축기에는 스테인리스강관이 아니라 내해수성이 좋은 큐프로니켈 등의 동합금 관을 주로 사용한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.