아래 그림과 같은 A, B의 증발기에 관한 설명 중 옳은 것은?
문제 이미지
1
A와 B는 건식 증발기이며, 전열은 A가 더 양호하다.
2
A건식, B는 만액식 증발기이며, 전열은 B가 더 양호하다.
3
A건식, B는 반만액식이며, 전열은 B가 더 양호하다.
4
A와 B는 반만액식 증발기이며, 전열은 A와 B가 동등하다.
해설

A는 팽창밸브에서 나온 냉매가 관 안을 흐르며 증발해 압축기로 빠져나가는 건식 증발기이고, B는 증발기 용기 안의 증발판을 냉매액이 채우며 증발하고 증기는 위쪽 흡입관으로 나가는 반만액식 증발기이며, 전열은 B가 더 양호하다.

건식은 관 내부를 액과 증기가 섞여 흐르므로 전열면의 상당 부분이 증기와 접촉해 열통과율이 낮다. 대신 냉매 충전량이 적고 압축기로 액이 넘어갈 위험이 작다.

반만액식은 전열면이 액과 접촉하는 비율이 커져 열전달이 좋아지므로, 전열 성능은 대체로 건식 < 반만액식 < 만액식 순이 된다. 다만 액 보유량이 늘어 냉매 충전량과 액백 위험은 함께 커진다.