저압차단스위치(LPS)의 작동에 의하여 장치가 정지되었을 때 점검사항에… | [공조냉동기계기능사 필기] 06년 4회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기능사 필기] 06년 4회차
저압차단스위치(LPS)의 작동에 의하여 장치가 정지되었을 때 점검사항에 속하는 사항이다. 틀린 것은?
1
응축기의 냉각수 단수 여부확인 조치
2
압축기의 용량제어 장치의 고장여부
3
저압측의 적상 유무 확인
4
팽창밸브의 개도 점검
해설
응축기의 냉각수 단수 여부는 응축압력을 높여 고압차단스위치(HPS)를 작동시키는 원인이지, 저압차단스위치(LPS) 작동과는 직접 관련이 없다.
압축기 용량제어장치 고장, 저압측 적상(서리) 여부, 팽창밸브 개도 점검은 흡입압력이 낮아져 LPS가 작동했을 때 확인해야 할 항목들이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.