피스톤의 지름이 150㎜, 행정이 90㎜, 회전수가 1,500rpm이고 6기통인 암모니아 왕복동 압축기의 피스톤 토출량은 약 얼마인가?
1
211.9m3/h
2
311.9m3/h
3
658.4m3/h
4
858.4m3/h
해설

피스톤 압출량은 V=π4D2×L×N×60×ZV = \dfrac{\pi}{4}D^2 \times L \times N \times 60 \times Z (D: 피스톤 지름, L: 행정, N: 회전수, Z: 기통수)로 구한다.

값을 대입하면 π4×0.152×0.09≈0.00159 m3\dfrac{\pi}{4}\times0.15^2\times0.09 \approx 0.00159\ \mathrm{m^3}, 시간당 회전수는 1,500×60=90,0001{,}500\times60=90{,}000회이다.

따라서 실린더 1개의 시간당 압출량은 0.00159×90,000≈143 m3/h0.00159\times90{,}000 \approx 143\ \mathrm{m^3/h}이고, 6기통이므로 143×6≈858 m3/h143\times6 \approx 858\ \mathrm{m^3/h}로 약 858.4m³/h가 피스톤 토출량이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.