모두CBT

냉각수 입구온도 32℃, 냉각수량 1,000ℓ/min, 응축기 냉각면적… | [공조냉동기계기능사 필기] 07년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기능사 필기] 07년 1회차
냉각수 입구온도 32℃, 냉각수량 1,000ℓ/min, 응축기 냉각면적 100m2, 그 전열계수가 720kcal/m2h℃이고 응축온도와 냉각수온의 평균온도차가 6.5℃일 때 냉각수 출구수온은 얼마인가?
1
31.8℃
2
35.5℃
3
39.8℃
4
44.6℃
해설

냉각수 출구온도는 응축부하와 냉각수 순환량을 이용해 구할 수 있으며 계산 결과는 39.8℃이다.

응축부하 Q=K×A×ΔtmQ = K \times A \times \Delta t_m에서 Q=720×100×6.5=468,000 kcal/hQ = 720 \times 100 \times 6.5 = 468{,}000\ \mathrm{kcal/h}이다.

냉각수량은 1,000 L/min×60=60,000 kg/h1{,}000\ \mathrm{L/min} \times 60 = 60{,}000\ \mathrm{kg/h}이므로, 냉각수 온도상승은 Δt=QG×c=468,00060,000×1=7.8 ∘C\Delta t = \dfrac{Q}{G \times c} = \dfrac{468{,}000}{60{,}000 \times 1} = 7.8\ ^{\circ}\mathrm{C}이다.

따라서 출구수온은 32+7.8=39.8 ∘C32 + 7.8 = 39.8\ ^{\circ}\mathrm{C}이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.