모두CBT

온수난방장치의 체적이 700ℓ이다. 이 경우 개방식 팽창탱크의 필요 체… | [공조냉동기계기능사 필기] 07년 4회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기능사 필기] 07년 4회차
온수난방장치의 체적이 700ℓ이다. 이 경우 개방식 팽창탱크의 필요 체적은 약 몇 ℓ인가?(단, 초기수온은 5℃, 보일러 운전시 수온을 80℃로 하고 각각의 온도에 대한 물의 밀도는 0.99999kg/ℓ 및 0.97183kg/ℓ로 하며, 개방식 팽창탱크의 용량은 온수팽창 탱크의 2배로 한다.)
1
40.5
2
41.2
3
43.5
4
45.7
해설

개방식 팽창탱크의 필요 체적은 온수의 팽창량을 구한 뒤 그 2배로 산정한다.

물의 팽창량은 ΔV=V(ρ1ρ2−1)\Delta V = V \left(\dfrac{\rho_1}{\rho_2} - 1\right)로 구하며, 장치체적 V=700 ℓV=700\ \ell, 초기밀도 ρ1=0.99999 kg/ℓ\rho_1=0.99999\ \mathrm{kg/\ell}, 운전시 밀도 ρ2=0.97183 kg/ℓ\rho_2=0.97183\ \mathrm{kg/\ell}를 대입하면 ΔV=700×(0.999990.97183−1)≈20.3 ℓ\Delta V = 700 \times \left(\dfrac{0.99999}{0.97183}-1\right) \approx 20.3\ \ell이다.

개방식 팽창탱크 체적은 이 팽창량의 2배이므로 20.3×2≈40.5 ℓ20.3 \times 2 \approx 40.5\ \ell가 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.