모두CBT

다음의 공기 선도에서 (2)에서 (1)로 냉각, 감습을 할 때 현열비(… | [공조냉동기계기능사 필기] 08년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기능사 필기] 08년 1회차
다음의 공기 선도에서 (2)에서 (1)로 냉각, 감습을 할 때 현열비(SHF)의 값을 구하면 어떻게 표시되는가?
문제 이미지
1
2
3
4
해설

냉각·감습 과정 (2)→(1)의 현열비는 SHF=i3−i1i2−i1SHF = \dfrac{i_3 - i_1}{i_2 - i_1} 로 표시된다.

선도에서 (1)은 온도 t1·절대습도 x1의 점, (2)는 t2·x2의 더 덥고 습한 점이며, (3)은 (1)과 절대습도가 같고(x1=x3) (2)와 온도가 같은(t2=t3) 보조점이다. 각 점의 엔탈피가 i1, i2, i3로 표시되어 있다.

(2)→(1)에서 제거되는 전열량은 i2 − i1이고, 이 가운데 절대습도가 변하지 않는 (3)→(1) 구간이 현열량 i3 − i1, 나머지 (2)→(3)이 잠열량이다. 현열비는 현열량을 전열량으로 나눈 값이므로 두 차이의 비가 그대로 답이 된다.