냉동기 운전 중 증발기로부터 리키드 백으로 인하여 압축기의 흡입밸브 및… | [공조냉동기계기능사 필기] 08년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기능사 필기] 08년 2회차
냉동기 운전 중 증발기로부터 리키드 백으로 인하여 압축기의 흡입밸브 및 토출밸브 등의 파손을 방지하기 위해 설치하는 것은?
1
증발압력조정밸브
2
흡입압력조정밸브
3
고압차단스위치
4
저압차단스위치
해설
흡입압력조정밸브(SPR)는 압축기 흡입배관에 설치되어 증발기에서 압축기로 들어가는 냉매가스의 압력(유입량)을 조절함으로써, 리퀴드백 등으로 인한 압축기 흡입·토출밸브의 손상을 방지하는 역할을 한다.
증발압력조정밸브는 증발기 자체의 증발압력을 일정 이상으로 유지하는 용도이고, 고압·저압차단스위치는 이상 고압·저압 발생 시 압축기를 정지시키는 보호장치로 목적이 다르다.