모두CBT

냉방능력 1냉동톤인 응축기에 10ℓ/min의 냉각수가 사용되었다. 냉각… | [공조냉동기계기능사 필기] 08년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기능사 필기] 08년 3회차
냉방능력 1냉동톤인 응축기에 10ℓ/min의 냉각수가 사용되었다. 냉각수 입구의 온도가 32℃이면, 출구온도는 약 몇 ℃인가?(단, 방열계수는 1.2으로 한다.)
1
12.5℃
2
22.6℃
3
38.6℃
4
49.5℃
해설

냉각수 출구온도는 응축부하를 냉각수의 현열로 흡수한다는 열수지로 구할 수 있다.

응축부하는 냉방능력에 방열계수를 곱해 구한다.
Qc=1 RT×1.2=3320 kcal/h×1.2=3,984 kcal/hQ_c = 1\ \mathrm{RT} \times 1.2 = 3320\ \mathrm{kcal/h} \times 1.2 = 3{,}984\ \mathrm{kcal/h}

냉각수량 10L/min은 600kg/h이므로 온도차는 다음과 같다.
Δt=3,984 kcal/h600 kg/h×1 kcal/kg⋅∘ ⁣C≈6.6∘ ⁣C\Delta t = \dfrac{3{,}984\ \mathrm{kcal/h}}{600\ \mathrm{kg/h} \times 1\ \mathrm{kcal/kg\cdot^\circ\!C}} \approx 6.6^\circ\!C

따라서 출구온도는 32∘ ⁣C+6.6∘ ⁣C≈38.6∘ ⁣C32^\circ\!C + 6.6^\circ\!C \approx 38.6^\circ\!C로, 약 38.6℃이다.