다음은 어느 실의 열발생에 따른 부하를 처리하기 위한 급기풍량(m3/h… | [공조냉동기계기능사 필기] 08년 4회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기능사 필기] 08년 4회차
다음은 어느 실의 열발생에 따른 부하를 처리하기 위한 급기풍량(m3/h)의 계산식이다. 계산식에서 Δt는 무엇을 나타내는가?
1
상당외기 온도차
2
실내·외 온도차
3
실내설정온도와 실내취출 온도차
4
유효 온도차
해설
Δt는 실내설정온도와 실내로 불어넣는 취출(급기)공기의 온도차를 뜻한다.
이 식에서 qs는 실내에서 발생하는 현열부하, ρ는 공기의 밀도, Cp는 공기의 정압비열이다. 분모의 ρ×Cp×Δt는 급기 1㎥가 실내에서 빼앗아 갈 수 있는 열량이므로, 현열부하를 그 값으로 나누면 필요한 급기풍량이 나온다.
따라서 여기서의 온도차는 급기가 실내로 들어와 실내온도까지 올라가는 동안의 온도 상승폭이어야 한다. 실내·외 온도차나 상당외기 온도차·유효 온도차는 벽체 관류부하 등 부하 자체를 구할 때 쓰는 값이라 풍량식의 Δt가 될 수 없다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.