200rpm으로 운전되는 송풍기가 4KW의 성능을 나타내고 있다. 회전수를 250rpm으로 상승시키면 동력은 몇 KW가 소요 되는가?
5.5
7.8
8.3
8.8
송풍기의 축동력은 상사법칙에 따라 회전수의 세제곱에 비례한다.P2=P1×(N2N1)3=4 kW×(250200)3P_2 = P_1 \times \left(\dfrac{N_2}{N_1}\right)^3 = 4\,\mathrm{kW} \times \left(\dfrac{250}{200}\right)^3P2=P1×(N1N2)3=4kW×(200250)3P2=4×1.953≈7.8 kWP_2 = 4 \times 1.953 \approx 7.8\,\mathrm{kW}P2=4×1.953≈7.8kW이다.
송풍기의 축동력은 상사법칙에 따라 회전수의 세제곱에 비례한다.
P2=P1×(N2N1)3=4 kW×(250200)3P_2 = P_1 \times \left(\dfrac{N_2}{N_1}\right)^3 = 4\,\mathrm{kW} \times \left(\dfrac{250}{200}\right)^3P2=P1×(N1N2)3=4kW×(200250)3
P2=4×1.953≈7.8 kWP_2 = 4 \times 1.953 \approx 7.8\,\mathrm{kW}P2=4×1.953≈7.8kW이다.