가스보일러 점화시 주의사항 중 맞지 않는 것은? | [공조냉동기계기능사 필기] 09년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기능사 필기] 09년 1회차
가스보일러 점화시 주의사항 중 맞지 않는 것은?
1
연소실 내의 용적 4배 이상의 공기로 충분히 환기를 행할 것
2
점화는 3~4회로 착화될 수 있도록 할 것
3
갑작스런 실화 시에는 연료공급을 즉시 차단할 것
4
점화버너의 스파크 상태가 정상인가 확인할 것
해설
가스보일러 점화 시에는 미연소가스가 쌓여 폭발하는 것을 막기 위해 단 한 번에 착화되도록 해야 하며, 점화가 되지 않는다고 여러 차례 반복 시도하는 것은 위험한 행위다.
따라서 점화를 3~4회 반복해 착화되도록 한다는 설명은 안전수칙에 어긋난다.
연소실 용적의 4배 이상 공기로 환기하는 것, 실화 시 즉시 연료를 차단하는 것, 점화버너 스파크 상태를 확인하는 것은 모두 올바른 주의사항이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.