냉동장치 운전 중 유압이 이상저하 되었다. 원인으로 옳은 것은? | [공조냉동기계기능사 필기] 09년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기능사 필기] 09년 2회차
냉동장치 운전 중 유압이 이상저하 되었다. 원인으로 옳은 것은?
1
유온이 너무 낮을 때
2
오일배관계통이 막혀있을 때
3
유압조정밸브 개도가 과소할 때
4
크랑크케이스 내의 유여과기가 막혀 있을 때
해설
크랑크케이스 내의 유여과기(스트레이너)가 막히면 오일펌프로 빨려 들어오는 오일량이 부족해져 유압이 이상저하된다. 이 밖에 오일량 부족, 오일펌프 고장, 베어링 과대 마모 등도 유압 저하의 원인이다.
반면 나머지 세 가지는 모두 유압 상승 쪽의 대표적 원인으로 분류된다.
- 유온이 너무 낮으면 오일 점도가 높아져 유압이 상승한다.
- 오일배관계통이 막히면 유동저항이 커져 유압이 상승한다.
- 유압조정밸브 개도가 과소하면 바이패스되는 오일량이 줄어 유압이 상승한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.