모두CBT

암모니아 냉동장치에서 실린더 직경 150㎜, 행정이 90㎜, 회전수 1… | [공조냉동기계기능사 필기] 09년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기능사 필기] 09년 2회차
암모니아 냉동장치에서 실린더 직경 150㎜, 행정이 90㎜, 회전수 1,170rpm, 기통수 6기통 일 때, 법정 냉동능력(RT)은? (단, 냉매상수는 8.4이다.)
1
98.2
2
79.7
3
59.2
4
38.9
해설

왕복동 압축기의 피스톤 압출량을 구한 뒤 냉매상수로 나누어 법정 냉동능력(RT)을 구한다.

V=π4D2×L×N×rpm×60V = \dfrac{\pi}{4}D^2 \times L \times N \times \mathrm{rpm} \times 60

V=π4(0.15 m)2×0.09 m×6×1170×60≈669.9 m3/hV = \dfrac{\pi}{4}(0.15\,\mathrm{m})^2 \times 0.09\,\mathrm{m} \times 6 \times 1170 \times 60 \approx 669.9\ \mathrm{m^3/h}

RT=VC=669.98.4≈79.7RT = \dfrac{V}{C} = \dfrac{669.9}{8.4} \approx 79.7

따라서 법정 냉동능력은 약 79.7RT이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.