강제 순환식 난방에서 실내손실 열량이 3000kcal/h이고, 방열기 입구수온이 50℃, 출구온도가 42℃일 때 온수 순환량은 몇 kg/h인가?
1
254
2
313
3
342
4
375
해설

강제순환식 온수난방에서 순환수량은 G=Qc ΔtG=\dfrac{Q}{c\,\Delta t}로 구한다.

실내손실열량 Q=3000 kcal/hQ=3000\,\mathrm{kcal/h}, 물의 비열 c=1 kcal/(kg⋅∘C)c=1\,\mathrm{kcal/(kg\cdot ^{\circ}\mathrm{C})}, 입·출구 온도차 Δt=50−42=8 ∘C\Delta t = 50-42=8\,^{\circ}\mathrm{C}를 대입하면

G=30001×8=375 kg/hG=\dfrac{3000}{1\times 8} = 375\,\mathrm{kg/h}이다.