다음은 노통연관식 보일러의 특징을 열거한 것이다. 옳지 않는 것은? | [공조냉동기계기능사 필기] 09년 4회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기능사 필기] 09년 4회차
다음은 노통연관식 보일러의 특징을 열거한 것이다. 옳지 않는 것은?
1
부하변동에 따른 압력변동이 적다.
2
크기에 비하여 전열면적이 작다.
3
보유수량이 크므로 기동시간이 약간 길다.
4
분할반일이 불가능하다.
해설
노통연관식 보일러는 동체 크기에 비해 전열면을 넓게 확보할 수 있는 구조이므로, 전열면적이 작다는 설명은 옳지 않다.
노통과 다수의 연관을 함께 배치해 상대적으로 작은 동체 안에서도 넓은 전열면적을 얻을 수 있는 것이 노통연관식의 특징 중 하나다.
부하변동에 따른 압력변동이 적고, 보유수량이 많아 기동시간이 다소 길며, 구조상 분할 반입이 어렵다는 나머지 설명은 모두 타당하다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.