그림은 8핀 타이머의 내부회로도이다 ⑤, ⑧접점을 옳게 표시한 것은? | [공조냉동기계기능사 필기] 09년 4회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기능사 필기] 09년 4회차
그림은 8핀 타이머의 내부회로도이다 ⑤, ⑧접점을 옳게 표시한 것은?
1
2
3
4
해설
8핀 타이머에서 ⑧은 한시접점의 공통 단자이고 ⑤는 그와 짝을 이루는 한시 b접점이므로, 접점이 닫힌 상태로 그려지고 가동부에 시간지연(한시) 표시가 붙은 기호가 옳다.
내부회로도의 오른쪽을 보면 ⑤에서 나온 접점과 ⑥에서 나온 접점이 한 점에서 모여 ⑧으로 이어지므로 ⑧이 두 접점의 공통 단자임을 알 수 있다. 아래쪽에는 110V·220V 두 코일이 그려져 ⑦을 공통으로 ②(220V)·④(110V)가 전원 단자로 쓰인다. 타이머가 여자되어 설정시간이 지나면 ⑤–⑧은 열리고 ⑥–⑧은 닫힌다.
나머지 기호는 ⑥–⑧에 해당하는 한시 a접점(접점이 떨어진 채 한시 표시가 붙은 것)이거나, 한시 표시가 아예 없는 순시접점(열린 것·닫힌 것)이어서 ⑤–⑧의 표시로 맞지 않는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.