모두CBT

송풍량이 360m3/min인 팬을 540m3/min로 송풍하려면 회전수… | [공조냉동기계기능사 필기] 10년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기능사 필기] 10년 2회차
송풍량이 360m3/min인 팬을 540m3/min로 송풍하려면 회전수와 동력은 각각 약 몇 배로 증가되는가?
1
회전수 : 1.5배, 동력 : 3.4배
2
회전수 : 1.0배, 동력 : 1.5배
3
회전수 : 1.0배, 동력 : 3.4배
4
회전수 : 1.5배, 동력 : 1.5배
해설

송풍기의 상사법칙에서 풍량은 회전수에 비례하고 동력은 회전수의 세제곱에 비례한다.

풍량비가 540360=1.5\dfrac{540}{360} = 1.5이므로 회전수도 1.5배가 된다.

동력비는 1.53≈3.41.5^3 \approx 3.4배가 되어, 회전수 1.5배·동력 약 3.4배로 증가한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.