응축기에서 응축 액화된 냉매가 수액기로 원활히 흐르지 못하는 가장 큰 원인은?
1
액 유입관경이 크다.
2
액 유출관경이 크다.
3
안전밸브의 구경이 적다.
4
균압관의 관경이 적다.
해설
응축기와 수액기를 잇는 균압관은 두 기기의 상부 가스압력을 같게 유지해, 응축된 액이 중력만으로 수액기로 흘러내리도록 돕는다.
균압관의 관경이 작으면 수액기 상부의 가스가 빠져나가지 못해 압력이 높아지고, 압력차가 해소되지 않아 액이 원활히 흐르지 못하는 가장 큰 원인이 된다.
액 유입관·유출관의 관경이 큰 것이나 안전밸브 구경이 작은 것은 액 유하와 직접적인 관련이 적다.