냉동기 운전 중 토출압력이 높아져 안전장치가 작동할 때 점검하지 않아도 되는 것은?
1
냉매 계통에 공기혼입 유무
2
응축기의 냉각수량, 풍량의 감소여부
3
토출배관 중의 밸브 잠김의 이상여부
4
토출 밸브에서의 누설 여부
해설

토출압력이 높아지는 원인은 냉매 계통의 공기(불응축가스) 혼입, 냉각수량·풍량 부족, 토출배관 밸브의 잠김 등이며, 이러한 항목들을 점검해야 한다.

반면 토출밸브에서의 누설은 오히려 압력을 낮추는 방향으로 작용하므로 토출압력 상승 시 우선적으로 점검할 항목이 아니다.