실내 취득 감열량이 30000kcal/h이고 실내로 유입되는 송풍량이 9470m3/h 일 때 실내의 온도를 25℃로 유지 하려면 실내로 유입되는 공기의 온도를 약 몇 ℃로 해야 되는가? (단, 공기의 비중량은 1.2kg/m3, 비열은 0.24kcal/kg℃로 한다.)
1
8
2
10
3
12
4
14
해설

공급공기와 실내공기의 온도차는 현열량 = 공기 질량유량 × 비열 × 온도차 관계식으로 구하며, 계산 결과 유입공기 온도는 약 14℃이다.

Δt=qSγ⋅Q⋅Cp=300001.2×9470×0.24≈11∘C\Delta t = \dfrac{q_S}{\gamma \cdot Q \cdot C_p} = \dfrac{30000}{1.2 \times 9470 \times 0.24} \approx 11^\circ\mathrm{C}

실내 취득 감열량은 실내에서 제거해야 할 열이므로 유입공기는 실내온도보다 낮아야 하며, 유입공기 온도 =25−11=14∘C= 25 - 11 = 14^\circ\mathrm{C}가 된다.