왕복 압축기에서 이론적 피스톤 압출량(m3/h)의 산출식으로 옳은 것은? (단, 기통수 N, 실린더내경 D[m], 회전수 R[rpm], 피스톤행정 L[m]이다.)
1
2
3
4
해설
이론적 피스톤 압출량은 로 구한다.
실린더 1개의 단면적이 이므로 여기에 피스톤 행정 L을 곱하면 1회전당 밀어내는 행정 체적이 되고, 기통수 N을 곱하면 압축기 전체의 1회전당 체적이 된다.
회전수 R은 분당 회전수(rpm)이므로 시간당 값으로 바꾸려면 60을 곱해야 한다. 따라서 지름이 제곱으로 들어가고 60이 붙은 식이 옳다.
지름 D가 제곱되지 않은 식은 단면적 계산이 틀린 것이고, 60이 빠진 식은 분당 값이 되어 m3/h 단위가 맞지 않는다.