터보냉동기의 운전 중에 서징(surging)현상이 발생하였다. 그 원인… | [공조냉동기계기능사 필기] 13년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기능사 필기] 13년 1회차
터보냉동기의 운전 중에 서징(surging)현상이 발생하였다. 그 원인으로 맞지 않는 것은?
1
흡입가이드 베인을 너무 조일 때
2
가스 유량이 감소할 때
3
냉각수온이 너무 낮을 때
4
어떤 한계치 이하의 가스유량으로 운전할 때
해설
냉각수온이 너무 낮을 때는 터보냉동기의 서징(surging) 발생 원인으로 보기 어렵다.
서징은 압축기가 다룰 수 있는 한계보다 흡입 가스 유량이 부족해질 때, 즉 흡입가이드 베인을 과도하게 조이거나 부하가 크게 줄어드는 조건에서 주로 발생한다.
- 흡입가이드 베인을 지나치게 조이는 것은 유량 부족을 일으켜 서징의 원인이 된다.
- 가스 유량이 감소하는 것 자체가 서징의 직접적인 원인이다.
- 어떤 한계치 이하의 가스유량으로 운전하는 것도 서징을 유발하는 조건이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.