다음 그림은 8핀 타이머의 내부회로도이다. ⑤ - ⑧ 접점을 옳게 표시… | [공조냉동기계기능사 필기] 13년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기능사 필기] 13년 2회차
다음 그림은 8핀 타이머의 내부회로도이다. ⑤ - ⑧ 접점을 옳게 표시한 것은?
1
2
3
4
해설
⑤-⑧은 평상시 닫혀 있다가 설정시간이 지나면 열리는 한시동작 b접점이므로, 닫힌 접점 기호에 한시 표시를 붙인 형태로 그려야 한다.
8핀 타이머는 ②-⑦에 전원(코일)을 걸고 ⑧을 한시접점의 공통단자로 쓰며, 그 상대 접점으로 ⑤(b접점)와 ⑥(a접점)을 둔다. 그림의 내부회로도에서도 ⑤와 ⑥에서 나온 두 접점이 오른쪽에서 함께 묶여 ⑧으로 돌아온다.
- 열린 접점에 한시 표시를 붙인 기호는 시간이 지난 뒤 닫히는 ⑥-⑧의 한시동작 a접점이다.
- 한시 표시가 없는 열린 접점·닫힌 접점은 릴레이의 순시 a접점·b접점 기호여서 타이머의 한시 동작을 나타내지 못한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.